9月11日,阜阳市卫生健康委员会发布了《2020年第三季度集中式供水用户水龙头水质监测结果》,涉阜阳蓝堡城小区、如意豪庭小区、蓝色雅典小区、鼓楼、友好医院等18个地点。
一、监测地点和水样数
城区:共监测18份用户水龙头水样。具体采样地点为蓝堡城、红堡城、如意豪庭、蓝色雅典、三中新校区、市政府南院、清河小学、文峰小学、友好医院、市国税局、西苑小区、市二院、市疾控中心、刘琦花园、师范学校、颍州路第一小学、富安新村、鼓楼。
二、检测指标和判定标准
检测指标:共34项。常规指标33项,包括色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、**、氟化物、硝酸盐、**、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离性余氯,非常规指标为1项,即氨氮。
三、检测结果及评价
城区监测水样18份,达标14份,水样达标率为77.8%。不达标水样为市二院、市疾控中心、富安新村、鼓楼,不达标项目为氟化物。
阜阳市卫生健康委员会 2020年9月11日 |